Hombre en teoria no tiene poque haber problema de conectar muchas cosas a un enchufe, teniendo en cuenta la potencia, el grosor del cable asi:
·Suma la potencia de los cacharros
·Divide por 230V y tienes la intensidad que circulara por el cable general, tener en cuenta todos los cacharros que haya en esa linea, eso puede ser dificil de saber en algunos casos,...
·Divide esta intensidad entre la seccion en mm2, con eso tienes la densidad de corriente.
·Para calcular la seccion medis el diametro en mm2 (del cobre), lo multiplicais por Pi y lo dividis por 4
·Para cables de 2.5 mm2 aguantan bien unos 7A/mm2, cables de 4mm2 unos 5A/mm2 y asi, cuanta mas seccion menos densidad aguantan y viceversa, pero cables mas gruesos de esos no vais a tener en casa.
·Si las regletas no son una mierda no debe haber problema, hay que contar para esas cuentas que os digo el cable de menos seccion de la "cadena" claro, que sera el punto debil.

Como veis yo me se la teoria, como se pueda aplicar esto a la realidad ya, jeje, pero la cosa funciona asi,....
Subir
#47 por simon_sen el 02/07/2005
Como dice Pepens: Nada de ladrones ( que se lo llevan todo )

Una linea directa y de ahí sacas todas las tomas que te hagan falta.


Yo sólo tengo una linea, y separada de todo el tramado, que me alimenta los acondicionadores. Es lo mejor para tener la línea limpia.

http://serie500audio.com
Nos encontramos en construcción - Encuéntranos en redes sociales!

Subir
#48 por PepeNdragon el 02/07/2005
pero yo se la realidad que la mayoria de veces no tiene nada que ver con la teoria.

http://www.soundclick.com/bands/pagemus ... dID=105250
cd "Lagrimas de Otoño" a la venta
http://www.mistoftimerecords.com
[url=http://cd

Subir
#49 por cronico el 02/07/2005
Por eso lo digo Pepe'Ndragon, tu ers electricista no? eso que digo se cumple o me han timao? xD
Subir
#50 por simon_sen el 02/07/2005
La teoría dice que: Densidad de materia por curvatura de gravedad, igual a ...

Leches!!! SILVIAAAAA!!!! AYUDAAAAAAA!!!! que se m´ha olvidaoooo!!!

http://serie500audio.com
Nos encontramos en construcción - Encuéntranos en redes sociales!

Subir
#51 por PepeNdragon el 02/07/2005
no acostumbra a cumplirse,cronico.Parece la ley de Murphy.A veces por donde mas fuerte se supone que es la instalacion es por donde peta el asunto.Y donde parece mas debil,aguanta lo que le eches. :-s
LO mejor es evitar los ladrones.Y a poder ser no puentearlos de unos a otros

http://www.soundclick.com/bands/pagemus ... dID=105250
cd "Lagrimas de Otoño" a la venta
http://www.mistoftimerecords.com
[url=http://cd

Subir
#52 por simon_sen el 02/07/2005
Oye! Os dejo!

Me voy a descambiar el consolador del Nacho Vidal. Debe de tener algún defecto Es muy gordo!!! NO Me coje!!!

http://serie500audio.com
Nos encontramos en construcción - Encuéntranos en redes sociales!

Subir
#53 por PepeNdragon el 02/07/2005
simon_sen escribió:
Oye! Os dejo!

Me voy a descambiar el consolador del Nacho Vidal. Debe de tener algún defecto Es muy gordo!!! NO Me coje!!!


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

http://www.soundclick.com/bands/pagemus ... dID=105250
cd "Lagrimas de Otoño" a la venta
http://www.mistoftimerecords.com
[url=http://cd

Subir
#54 por mrBEAT! el 02/07/2005
cronico escribió:
Hombre en teoria no tiene poque haber problema de conectar muchas cosas a un enchufe, teniendo en cuenta la potencia, el grosor del cable asi:
·Suma la potencia de los cacharros
·Divide por 230V y tienes la intensidad que circulara por el cable general, tener en cuenta todos los cacharros que haya en esa linea, eso puede ser dificil de saber en algunos casos,...
·Divide esta intensidad entre la seccion en mm2, con eso tienes la densidad de corriente.
·Para calcular la seccion medis el diametro en mm2 (del cobre), lo multiplicais por Pi y lo dividis por 4
·Para cables de 2.5 mm2 aguantan bien unos 7A/mm2, cables de 4mm2 unos 5A/mm2 y asi, cuanta mas seccion menos densidad aguantan y viceversa, pero cables mas gruesos de esos no vais a tener en casa.
·Si las regletas no son una mierda no debe haber problema, hay que contar para esas cuentas que os digo el cable de menos seccion de la "cadena" claro, que sera el punto debil.

Como veis yo me se la teoria, como se pueda aplicar esto a la realidad ya, jeje, pero la cosa funciona asi,....



Jurr.... por qué creéis que tengo todavía pendiente electrotecnia, de 4º??

No puedo tocar la casa ni poner otro enchufe ni nada... así que tendré que pillar la mejor regleta, enchufar pocas cosas y rezar... supongo.. por ejemplo ahora mismo ningún cable está caliente.

Te prometo que si en el futuro viajo al pasado te buscaré para iniciarte, al menos tu "yo" de un universo paralelo podrá vivir de la música. :-D
5 años más tarde: Estoy vivo y más entero[/u

Subir
#55 por Isidoro el 02/07/2005
cambia de piso,por cierto soy comercial inmobiliario,si vives cerca de Barcelona,si eso te busco algo...
Subir
#56 por Isidoro el 02/07/2005
cambia de piso,por cierto soy comercial inmobiliario,si vives cerca de Barcelona,si eso te busco algo...
Subir
#57 por PepeNdragon el 02/07/2005
Estos comerciales siempre al quite... :-s

http://www.soundclick.com/bands/pagemus ... dID=105250
cd "Lagrimas de Otoño" a la venta
http://www.mistoftimerecords.com
[url=http://cd

Subir
#58 por Isidoro el 02/07/2005
si no vendo ,no llego a final de mes...
Subir
#59 por simon_sen el 02/07/2005
Isidoro escribió:
cambia de piso,por cierto soy comercial inmobiliario,si vives cerca de Barcelona,si eso te busco algo...