Buenas noches,pues resulta que me ha venido una inspeccion y tengo que subsanar un 1db en el techo...La normativa en Murcia dice que un local con hilo musical debe de tener 67db y yo tengo 66 con lo que me prohiben poner musica ni con la tv y me cambian de grupo.
La pregunta es...como podria solucionarlo?tengo que cambiar el techo?
Aqui os pego parte del informe.Gracias!!
Con respecto a Aislamiento a ruido aéreo de forjado entre el local y la
vivienda que tiene encima, se ha obtenido un valor de DnTA de 66 dBA lo que
significa que este aislamiento sería adecuado para albergar un local tipo 4, no
llegando a los límites exigidos para el local tipo 3.
- El aislamiento a ruido de impacto del local respecto a la misma vivienda resulta
en un LnTw de 32 dB, cumpliendo con el caso más restrictivo al que hace
mención la Ordenanza de 35 dB.
La pregunta es...como podria solucionarlo?tengo que cambiar el techo?
Aqui os pego parte del informe.Gracias!!
Con respecto a Aislamiento a ruido aéreo de forjado entre el local y la
vivienda que tiene encima, se ha obtenido un valor de DnTA de 66 dBA lo que
significa que este aislamiento sería adecuado para albergar un local tipo 4, no
llegando a los límites exigidos para el local tipo 3.
- El aislamiento a ruido de impacto del local respecto a la misma vivienda resulta
en un LnTw de 32 dB, cumpliendo con el caso más restrictivo al que hace
mención la Ordenanza de 35 dB.