Vamos a pararnos un segundo a hacer números:
No tener en cuenta un pilar que sobresale 10x10cm=100cm^2 en una sala de como poco 10m^2 (10.000cm^2) es un error del 1% en Volumen, un aumento en la superficie de 20cmx250cm con un techo a 2,5m que tampoco es significativo y ahora dime si tienes en cuenta todas las superficies de la sala (mobiliario, equipos) y sobre todo cómo estimas los coeficientes de cada superficie para calcular el alfa medio:
T=1,16V/(S*alfa)
En los alfas puedes tener perfectamente errores de más del 100% y ¿Te pones a calcular un error del 1% en volumen y bastante menos en absorción?
lleva razón nearfield, con un plano bien hecho no vas a tener problema en calcular la superficie y el volumen de la habitación, luego aplica la formula y ya está.
Bien por Nearfield!!!
En otras palabras seria preocuparse del tamaño sin importar si es un Baño o una sala Anaecoica no?....
En realidad yo lo que opino es que lo más cómodo es medir el TR en vez de meterse a hacer suposiciones con tanto error.
Si después quiere cambiar el TR no tiene que usar ni las superficies de la sala ni los coeficientes de absorción, puesto que de la medida de la reverberación puedes obtener la absorción inicial de la sala:
A0=0,16V/TR0
Y el TR final que te queda tras absorber Xm^2 con coeficiente alfa es:
TR1=0,16V/(A0+X·alfa)
De manera que el único área y los únicos alfas que necesitas conocer son los del absorbente que vas a usar (los datos fáciles de encontrar).
Nada hombre, pregunta cuanto quieras.
Te he hecho una excel pero no está permitida la extensión XLS así que te la describo: Las celdas verdes son las de cálculo, tienes que copiar lo siguiente:
Celda B5: =((0.16*B2)*(1/B3-1/B1))/B4
Celda B6: =B5/0.6^2
El resto tienen que poner lo mismo que en la imagen.
[attachment=0:84e8c]EXCEL.jpg[/attachment:84e8c]
Resultado: En una sala de 105m2, si quieres pasar de un TR de 2,8 a uno de 1,6 necesitas 16 paneles de alfa=0,8
Ahora a ver qué ocurre en el resto de las frecuencias.