Nadie...? Venga va, chivarme que conectores usáis para distribuir la corriente del dimmer a los focos y tal...
Gracias.
Me da a mi que no vas a tener 32 amperios de consumo en un solo canal del dimmer.
Si la barra de PAR lleva varios canales lo usual es poner Harting.
Los 32 Amperios probablemente los tengas en la entrada del dimmer y para eso tienes que irte a Cetac
No, no, mi dimmer saca 20A por canal, pero claro un shucko admite 16A ( se que si pones mas no pasa nada, que los soporta, pero me gusta hacer las cosas bien...
Así que había pensado en un powercon de 32A con una sección de cable de 4mm ( En cada barra van a ir 4 par 64 de 1000w ).
Pero bueno la verdad es que aún no se si voy hacer barras de 4 pares con con un canal, o barras de 6 focos con 2 canales...
El dimmer, es un 12x20A = 240A , lo que quiero conectar, estando todo a full con un CETAC de 63A y sección de cable de 16mm tengo suficiente, hasta con 32, creo que ya tendría pero prefiero que sobre que no que falte y tener que estar pendiente de que canales enciendo y cuales no para no sobrecargar mucho...
Otra cosa miscoes, en los conectores harting de 24 pin, se le puede meter una manguera de 18x2,5mm o sea, entran en los pines o solo admite 1,5mm?
Gracias.
Bueno... me pensaba que sería todo mas simple, cada vez lo veo mas complicado... Creo que voy a tirar con powercon, cetac monofasico y shucko mientras pueda.
En todo caso, creo que lo mas conveniente me seria usar las mangueras para los harting y cada cuando necesite sangrar el cable y de allí sacar bien un shucko, un cetac...
De todas formas muchas gracias.