Como medir el TR de un ambiente luego de acondicionarlo

acf
por el 21/01/2015
saludos acabod e acondicionar un ambiente de 20 m2 de material de concreto, en cada pared la estoy cubriendo con material aobsorbente.

Si tengo ya el TR del ambiente sin material acustico, que procedimiento me permite calcular el TR final (luego de la acustica)
OFERTAS EN TIENDAS Ver todas
  • -12%
    Zoom LiveTrak L-8
    366 €
    Ver oferta
  • -11%
    Behringer WING Compact Case Bundle
    2.299 €
    Ver oferta
  • -15%
    Sequential Prophet REV2-8
    2.299 €
    Ver oferta
SEGUNDA MANO EN MERCASONIC Ver todo
  • Interfaz Audio Tascam US-144MKII
    50 €
    Ver
  • Dos Mackies 450 srm V2
    500 €
    Ver
  • Ecler FA 50 Power Supply
    225 €
    Ver
¿Tienes equipo que ya no usas? Véndelo en Mercasonic
artem mod
por el 21/01/2015
Para medir: ISO 3382

Si lo que quieres es estimar, con el TR de sala vacía sacas las unidades de absorción en sala vacía.
Calculas las unidades extras de absorción que has incorporado con el material y las sumas a las de sala vacía.
Con el total de unidades absorbentes, estimas el nuevo TR.

Para todo lo anterior, puedes hacerlo con la fórmula de Sabine ( TR = ( 0,161 x V ) / A )
Donde V = Volumen de sala
A = Unidades de Absorción = alpha mid x S --> coeficiente medio absorción x Superficie
acf
por el 03/02/2015
bueno el criterio que uso es si al acondicionar 5 m2 en una pared de 10 m2 ------------ tengo 5 m2 (coefciente de la pared) + 5 m2 (coeficiente del material acustico) .. es correcto?